Hallo,
Was du vorhast mit der Ladung von 2 Wärmetauschern geht mit dem sm1 modul.
Du kannst damit 2 Speicher beladen mit und ohne Vorrang, das ganze mit 3-wegeventil. Die Regelung(sm1) denkt du hättest 2 Speicher und fährt erst oben rein, wenn oben nichts mehr reinpasst schaltet sie auf unten um und lädt den unteren Wärmetauscher für eine einstellbare Zeit. Das ganze heißt pendelladung.
In der Codierung solar mußt du die adresse 20 auf 9 stellen und dann geht das.
@Benjamin Reuter, es gibt in dem sm1 dazugehörigem Heft anlagenbeispiele kein Beispiel bzw.schema was sich mit der Beladung von 2 speichern befasst.
Auch der Schaltplan sollte mit dabei sein wo der zusätzliche Fühler hin muß, auf Steckplatz 7 oder 10.
Vielleicht kann man das mal ändern.
Grüße