Hallo Viesmann Team,seid einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass die Heizkörper erst gegen
7:15 Uhr mit warmen Wasser im Vorlauf versorgt werden, obwohl bis zu diesem Zeitpunkt keine Warmwasserabnahme erfolgt.
Das Regelsystem ist eingestellt auf 6:00 Uhr (Heizperiode ein),Warmwassererwärmung auf "Automatik" 5:30 Uhr "EIN"
Eine weitere Frage habe ich zur Anzeige im Display: In einer Animation zum Verfahrensablauf (Warmwasser- und Heizsystem) im Vitodens ist von Pumpen P1 und P2 die Rede.
Im Display erscheint das Pumpensymbol einmal rechts vom Symbol "Warmwasseraufbereitung"(wird immer angezeigt)und ein anders mal links vom Symbol.Wann ist Pumpe P1 und wann P2 gemeint?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Laut deinen früheren Beiträgen handelt es sich um ein rund 9-jähriges Gerät Vitodens 333.
Wenn das Pumpenzeichen rechts des Wasserhahns angezeigt wird, ist das Gerät an der Speicheraufheizung. Diese hat Vorrang und wird so lange weitergeführt, bis sie aus Sicht der Regelung beendet ist; während der WW-Bereitung gelangt keine Wärme in den Heizkreis. Das Pumpenzeichen links des Wasserhahns ist für die Raumbeheizung.
Wenn erst ab 7:15 der Heizkreis Wärme bekommt, ist vermutlich bis dann noch die Speicheraufheizung am Laufen; bitte also in der Zeit, wenn der Heizkreis noch nicht beheizt wird, am Gerät nachschauen, was es gerade tut - auf das Pumpenzeichen achten.
Falls das Gerät tatsächlich von 5:30 bis ca. 7:15 an einer Speicheraufheizung ist, dann stimmt etwas mit dieser nicht, sie sollte nicht so lange dauern. Welche Soll-WW-Temperatur ist eingestellt, welche wird nach Speicheraufheizung erreicht? Welche Soll- und Ist-Temperaturen werden in der Diagnoseanzeige nach WW-Bereitung angezeigt? (Diagnoseabfrage: Tasten Abschaltbetrieb und "Heizen+WW" gleichzeitig drücken, bis "Diagnose" erscheint, dann loslassen und erste Anzeige abwarten (Neigung), dann mit der Plus- oder Minustaste weiterblättern; Aussteigen mit OK. Das ist nur eine Abfrage, man kann also nichts kaputt machen oder verstellen). Entspricht die angezeigte Ist-Auslauftemperatur etwa der Warmwassertemperatur an der nächsten Zapfstelle?
Wie hart in Grad dH ist das Leitungswasser?
Laut deinen früheren Beiträgen handelt es sich um ein rund 9-jähriges Gerät Vitodens 333.
Wenn das Pumpenzeichen rechts des Wasserhahns angezeigt wird, ist das Gerät an der Speicheraufheizung. Diese hat Vorrang und wird so lange weitergeführt, bis sie aus Sicht der Regelung beendet ist; während der WW-Bereitung gelangt keine Wärme in den Heizkreis. Das Pumpenzeichen links des Wasserhahns ist für die Raumbeheizung.
Wenn erst ab 7:15 der Heizkreis Wärme bekommt, ist vermutlich bis dann noch die Speicheraufheizung am Laufen; bitte also in der Zeit, wenn der Heizkreis noch nicht beheizt wird, am Gerät nachschauen, was es gerade tut - auf das Pumpenzeichen achten.
Falls das Gerät tatsächlich von 5:30 bis ca. 7:15 an einer Speicheraufheizung ist, dann stimmt etwas mit dieser nicht, sie sollte nicht so lange dauern. Welche Soll-WW-Temperatur ist eingestellt, welche wird nach Speicheraufheizung erreicht? Welche Soll- und Ist-Temperaturen werden in der Diagnoseanzeige nach WW-Bereitung angezeigt? (Diagnoseabfrage: Tasten Abschaltbetrieb und "Heizen+WW" gleichzeitig drücken, bis "Diagnose" erscheint, dann loslassen und erste Anzeige abwarten (Neigung), dann mit der Plus- oder Minustaste weiterblättern; Aussteigen mit OK. Das ist nur eine Abfrage, man kann also nichts kaputt machen oder verstellen). Entspricht die angezeigte Ist-Auslauftemperatur etwa der Warmwassertemperatur an der nächsten Zapfstelle?
Wie hart in Grad dH ist das Leitungswasser?
Hallo detzok,
bitte der vorgeschlagenen Vorgehensweise von @Achat folgen und das Ergebnis hier posten:
Achat schrieb: Laut deinen früheren Beiträgen handelt es sich um ein rund 9-jähriges Gerät Vitodens 333.
Wenn das Pumpenzeichen rechts des Wasserhahns angezeigt wird, ist das Gerät an der Speicheraufheizung. Diese hat Vorrang und wird so lange weitergeführt, bis sie aus Sicht der Regelung beendet ist; während der WW-Bereitung gelangt keine Wärme in den Heizkreis. Das Pumpenzeichen links des Wasserhahns ist für die Raumbeheizung.
Wenn erst ab 7:15 der Heizkreis Wärme bekommt, ist vermutlich bis dann noch die Speicheraufheizung am Laufen; bitte also in der Zeit, wenn der Heizkreis noch nicht beheizt wird, am Gerät nachschauen, was es gerade tut - auf das Pumpenzeichen achten.
Falls das Gerät tatsächlich von 5:30 bis ca. 7:15 an einer Speicheraufheizung ist, dann stimmt etwas mit dieser nicht, sie sollte nicht so lange dauern. Welche Soll-WW-Temperatur ist eingestellt, welche wird nach Speicheraufheizung erreicht? Welche Soll- und Ist-Temperaturen werden in der Diagnoseanzeige nach WW-Bereitung angezeigt? (Diagnoseabfrage: Tasten Abschaltbetrieb und "Heizen+WW" gleichzeitig drücken, bis "Diagnose" erscheint, dann loslassen und erste Anzeige abwarten (Neigung), dann mit der Plus- oder Minustaste weiterblättern; Aussteigen mit OK. Das ist nur eine Abfrage, man kann also nichts kaputt machen oder verstellen). Entspricht die angezeigte Ist-Auslauftemperatur etwa der Warmwassertemperatur an der nächsten Zapfstelle?
Wie hart in Grad dH ist das Leitungswasser?
Beste Grüße °be