Hallo, Ich habe einen vitodens wb3 BJ 2000. Das Gerät schaltet sporadisch nicht in ww Bereitung

Die Temperaturwerte passen nicht überein. Kesseltemperatur Anzeige 73 ist 45 Speicher Temperaturen 43 ist 55.

Vor 1 Jahr wurde das Brennersteuergerät erneuert, seit dem kann ich die Ware Temperatur nicht über 50 Grad stellen.

Besten Dank im voraus .  Horsz

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Klinicki,

prüfe zuerst die Widerstandswerte der Sensoren. Wenn diese in Ordnung sind, liegt es evtl. an der VR20 Platine. Diese wertet die Sensoren aus. Die Platine kann testweise mal im spannungsfreien Zustand aus dem Slot gezogen werden. Dabei sollten dann die Kontakte etc. geprüft werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Klinicki,

prüfe zuerst die Widerstandswerte der Sensoren. Wenn diese in Ordnung sind, liegt es evtl. an der VR20 Platine. Diese wertet die Sensoren aus. Die Platine kann testweise mal im spannungsfreien Zustand aus dem Slot gezogen werden. Dabei sollten dann die Kontakte etc. geprüft werden.