Mal die Kesselnummer posten.
MfG
W.F.
wir haben noch keine 10 Kommentare die dir nicht gefallen, dann schreibe ich auch noch etwas.
>>Aber Hindergrund ist, dass die Ventile im HKV vom Smarthome aus gesteuert werden.
>funktioniert perfekt und ist absolut energieeffizient.
Eine Brennwertthereme läuft energieeffizient wenn alle Heizflächen des Gebäudes genutzt werden und so einen möglichst tiefe VLTermperatur gefahren werden kann.
Nur einzelne Ventile im HKV zu öffnen und dann die Nachbarräume über die Innenwände zu heizen mag bei einem konventionellen Hochtemperaturkessel ok. sein.
Wenn das ein Ferienhaus ist, würde ich 1-2 Tage vor Ankunft die Therme über Vitocennect o.ä. von Absenkbetrieb auf Normaltemperatur schalten.
Bei korrektem hydraulischem Abgleich /Selbsregeleffekt erübrigt sich eine Einstellung am HKV.
Vermutlich wirst du dich ja nicht von deinem Vorhaben abbringe lassen wollen...Google mal nach "Erweiterung EA1" falls dein 222 noch eine Vitrotronic hat. die kann 0-10 V --Kesseltempvorgabe.