abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Guten Tag, ich habe eine Heizung Vitodens 333-F; in regelmäßigen Abständen tritt der Fehler F.446 auf ( Abweichnung Vorlauftemperatursensor/Sicherheit

Guten Tag, ich habe eine Heizung Vitodens 333-F; in regelmäßigen Abständen tritt der Fehler F.446 auf ( Abweichnung Vorlauftemperatursensor/Sicherheitstemperaturbegrenzer Wärmeerzeuger). Was ist die Ursache?

5 ANTWORTEN 5

Kannst du mal die Kesselnummer posten? Der Fehler 446 gibt es nicht.

Hallo Raute,

hier muss dein Fachbetrieb den Sicherheitstemperaturbegrenzer/ Vorlauftemperatursensor überprüfen und bei einem Defekt austauschen.

Viele Grüße
Flo

Hey Raute, wie wurde das Problem behoben ?

Moin, was war die Ursache?

Hallo Anwender_1234, 

du kannst den Widerstandswert vom Sensor prüfen. In der Regel wird es jedoch auf den Austausch des Sensors hinauslaufen. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren