Ich saniere ein Einfamilienhaus mit Baujahr 1989. Verbaut ist eine Gastherme Vitodens 200 aus dem Jahr 2016. Diese möchte ich noch 10-15 Jahre behalten. Jetzt installiere ich eine Fußbodenheizung. Diese soll schon auf Wärmepumpenbetrieb mit 35°C Vorlauf und 30 °C Rücklauf ausgerichtet sein. Ein Installateur empfiehlt einen Mischer zur Temperaturregelung. Ein anderer Installateur möchte die Vorlauftemperatur direkt an der Gastherme einstellen. Was ist Ihre Empfehlung von Herstellerseite? Wie genau wäre die Regelung ohne Mischer und ist Ihre Gastherme darauf ausgelegt ohne Reduktion der Lebensdauer?
Hi,
wenn es keine Heizkörper mehr gibt, ist der Mischer überflüssig und ein Effizienzfresser.
Die Therme kann das über AußenFühler und Modulation selbst sehr gut regeln.
Achte aber genau darauf, dass in großen Räumen die FBH in mehrere kleine Einzelkreise
aufgeteilt wird (je ca. 50 m oder kürzer).
Ein Raum mit einer FBH über 100 m macht dir sonst das ganze Konzept zu nichte und lässt
sich später nicht mehr ändern. Nicht alle Installateure scheinen das zu wissen.
Gruß
Fiedel
Auf alle Fälle ohne Mischer!
Mit Mischer wird der Vitodens stark takten und mehr verschleißen.
>>empfiehlt einen Mischer 💰💸
Benutzer | Anzahl |
---|---|
16 | |
8 | |
7 | |
6 | |
2 |