Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das Anlagenschema kannst du hochladen, indem du einfach eine Antwort erfasst und dann auf "durchsuche" gehst.
Ich habe die Vermutung, dass die Volumenströme von Heizkreis 1 und 2 nicht aufeinander abgestimmt sind und der Kesselkreis (Primär) und der der Heizkreise (Sekundär) nicht passend sind.
Beim Abgleich der hydraulischen Weiche muss der geräteseitige (primär) Volumenstrom ca. 10 bis 30 % niedriger als der anlagenseitige (sekundär) Volumenstrom einreguliert werden. Somit stellt sich dann ein Rücklaufabsenkung ein. Dies kann man erreichen, indem die Drehzahlen der Pumpen angepasst werden und der hydraulische Abgleich erfolgt. Die Drehzahl der internen Pumpe am Vitodens kann über die Codieradresse 31 in der Gruppe Kessel eingestellt werden.
Am besten sprichst du darüber noch mal mit dem Fachbetrieb, damit dieser dir das System passend einstellen kann.
Grüße
Patrick
Hallo Walde,
bitte einschuldige, wenn wir uns erst jetzt bei dir melden. Besteht das Problem weiterhin?
Betrifft dies sowohl Heizkreis 1 und 2 oder nur den Heizkreis im OG?
Welche Einstellungen hast du für die jeweiligen Heizkreise gewählt?
Welche Soll- und Ist-Temperaturen werden in der Regelung für die jeweiligen Heizkreise und für die Kesseltemperatur angezeigt?
Grüße
Patrick
Im günstigsten Fall hast du zwei Mischer (für jeden Heizkreis einen) oder eine Heizkreis ohne Mischer (HK1 bzw. A1) und einen Heizkreis mit Mischer (HK2 bzw. M2).
Wenn eine hydraulische Weiche verbaut ist, dann hast du für A1 auch eine separate Pumpe nach der Weiche.
M2 wird nach der Weiche über einen Mischer und eine Pumpe betrieben.
Schau mal bitte nach was in der Codierebene 2, Gruppe Allgemein unter der Codieradresse 00 (Siehe Seite 54) eingestellt ist. Der Einstieg in die Codierebene ist auf Seite 53 in der Serviceanleitung beschrieben.
Prüfe bitte auch wie folgende Codieradressen eingestellt sind.
Gruppe Kessel:
- 04
Gruppe Heizkreis 1
- C5
- C6
Gruppe Heizkreis 2
- C5
- C6
Das mit der neuen Regelung ist ein wichtiger Hinweis. Möglich, dass hier etwas falsch eingestellt wurde.
Die Adressen passen soweit ich das aus der Ferne einschätzen kann. C5 und C6 sind für die minimale und maximale Vorlauftemperatur. Hätte sein können, dass diese reduziert wurden und daher keine höheren Vorlauftemperaturen möglich sind.
Stelle bitte mal einen Heizkreis auf Abschaltbetrieb und lass den anderen laufen. Steigt dann die Vorlauftemperatur des jeweiligen Heizkreis? Achte bitte auch darauf was die Kesseltemperatur macht.
Grüße
Patrick
Bei einer Temperatur von 94 Grad hätte der Brenner längst mit der Meldung F2 (Übertemperatur) abschalten müssen. Das Schema kannst die hier gerne zur Verfügung stellen, evtl. ergibt sich daraus eine Lösung oder Erklärung.
Wenn du in die Diagnose gehst (OK und Menü gleichzeitig für 4 Sekunden drücken) und dann Allgemein, Heizkreis 1 oder Heizkreis 2 auswählst, welche Soll und Isttemperaturen werden dir dort angezeigt wenn HK2 wieder in Betrieb ist?
Wenn du einen Serviceeinsatz wünschst, dann muss dieser über deine Heizungsfachbetrieb in unserem Technischen-Dienst oder Online über seinen Marktpartnerzugang in Auftrag gegeben werden.
Grüße
Patrick
Das Anlagenschema kannst du hochladen, indem du einfach eine Antwort erfasst und dann auf "durchsuche" gehst.
Ich habe die Vermutung, dass die Volumenströme von Heizkreis 1 und 2 nicht aufeinander abgestimmt sind und der Kesselkreis (Primär) und der der Heizkreise (Sekundär) nicht passend sind.
Beim Abgleich der hydraulischen Weiche muss der geräteseitige (primär) Volumenstrom ca. 10 bis 30 % niedriger als der anlagenseitige (sekundär) Volumenstrom einreguliert werden. Somit stellt sich dann ein Rücklaufabsenkung ein. Dies kann man erreichen, indem die Drehzahlen der Pumpen angepasst werden und der hydraulische Abgleich erfolgt. Die Drehzahl der internen Pumpe am Vitodens kann über die Codieradresse 31 in der Gruppe Kessel eingestellt werden.
Am besten sprichst du darüber noch mal mit dem Fachbetrieb, damit dieser dir das System passend einstellen kann.
Grüße
Patrick