Frostschutz umstellen bei Vitotronic 200 KO1B

Hallo,

wir haben gerade einen neuen Ölkessel mit der Regelung Vitotronic 200 KO1B eingebaut bekommen.

Jetzt stelle ich fest, dass bei leichtem Frost die Umwälzpumpe die ganze Nacht läuft und kaltes Wasser durch das System jagt, obwohl der Mischer ordnungsgemäß heruntergeregelt hat.

Wie kann man die Frostschutzschaltung auf ca. -7 Grad umstellen?

Weihnachtliche Grüße

Hubert

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

zur Zeit läuft die Heizung ordnungsgemäß.

Also, Raumtemperatur runter und A3 einstellen!

Viele Grüße

Hubert

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo @Hubert25 

 

Sie können dies auf Ebene 2, Gruppe HK, Codierungsadresse A3 einstellen.

 

VG

2025-12-17 15_26_44-5727177VSA00008_1.pdf – Google Chrome.png
2025-12-17 15_24_57-5727177VSA00008_1.pdf – Google Chrome.png

Danke für die schnelle Antwort, werde ich gleich umprogrammieren.

Hallo,

bis jetzt hatten wir nur eine Nacht mit leichtem Frost, da ist die Pumpe wieder durchgelaufen.

Gestern hab ich noch die Raumtemperatur auf das Minimum von 3 Grad abgesenkt.

Mal sehen, ob das was bringt.

Wenn der Frostschutz weiter so dominiert, werde ich wohl wieder auf die Lösung mit der mechanischen Zeitschaltuhr in der Stromversorgung der Umwälzpumpe zurückkommen müssen.

Herzliche Grüße

Hubert