Hallo zusammen,
ich habe eine Viesmann Vitodens 333 F (WS3C) 13KW.
Die Anlage geht mit Feuerungsautomat F7 immer wieder in Störung. Kann mir jemand sagen, woran es liegen kann ?
Aus der Beschreibung werde ich nicht Schlau und bei der Suche im Netz auch nicht wirklich.
Danke für eine Rückmeldung
F7 = Kurzschluss oder Unterbrechung Wasserdrucksensor
Wenn das Kabel nun am Wasserdrucksensor angeschlossen ist und der Fehler bei genügend Wasserdruck nicht weg geht, dann könnte man einfach eine Brücke dazwischen machen.
Wenn er dann startet, dann ist der Wasserdrucksensor kaputt oder verstopft.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Was ich jetzt nicht verstehe, wie soll ich eine Brücke machen ? Um den Kabelweg auszuschließen, oder was ist damit gemeint.
Kann ich den Wasserdrucksensor auch durchmessen, Ohmisch ?
Danke
Der Sensor schaltet den Kontakt ja nur durch.
Entweder man muss sich etwas bauen, das die Kontakte gebrückt werden oder das Kabel durchkneifen und die beiden Kabel verbinden.
Das Kabel war bei mir noch nie Defekt und du willst nur den Sensor prüfen.
Falls es dort etwas zum messen gibt, dann steht das nicht in der Serviceanleitung.
Hallo @Stahlkocher
Der Fehler liegt tatsächlich am Wasserdrucksensor des Kessels.
Allerdings kann der Sensor nicht überbrückt werden, da er analog ist.
Überprüfen Sie die Kontakte an den Steckern (Oxidation), andernfalls muss der Sensor ausgetauscht werden.
VG
Ah ich war immer noch bei den Vorgängern die hatten ja nur ein Wasserdruck"schalter".
Wäre aber auch möglich, das dieser nur durch Dreck verstopft ist.
Wenn du das Gerät entleerst, dann kannst du ihn einfach ausbauen.
Dieser ist ja nur gesteckt.