Viessmann Vitocrossal 300 Gasbrennwertheizung 45/40,8 kW

 

Unsere Heizung ist ausgegangen und zeigt auch nach Neustart die Fehlermeldung: Feuerstätte deaktiviert?

Unser Gasanschluss läuft jedoch ganz normal. Die Heizung ist erst 4 Monat im Betrieb?

 

6 ANTWORTEN 6

Schreib mal bitte den richtigen Wortlaut der Fehlermeldung auf bzw. den Störcode der sich dahinter verbirgt.

Feuerungsautomat.... F1 F2 F4 etc.

 

Feuerungsautomat EB

Heisst -Flammenverlust während der Kalibrierung-. Verantwortlich dafür kann sein: Die Elektroden(auch Abstand zueinander und zum Brenner), Verschmutzter Wärmetauscher, Abgasrezirkulation. Selbst ein verstopfter Kondensatablauf könnte dafür stehen.

Hallo dsiebert,

könntest du uns bitte noch die komplette Herstellnummer des Vitocrossals (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen?

Beste Grüße °ja

Hallo,
Problem hat sich erledigt.. Klemptner war hier und hat festgestellt, dass der Schornsteinfeger beim Messen den Schachtdeckel nicht richtig zu gemacht hat.... Heizung läuft wieder...
Danke und liebe Gr.

Hallo dsiebert,

danke für die Rückmeldung.

Beste Grüße °ja