Hallo zusammen, ich habe eine Frage.
Seit ein paar Tagen habe ich die Störung F2 und A9 ( Vitodens 200 ). Habe den Feuerungsautomat entriegelt. Meldung kommt wieder. Kann ich trotzdem heißes Wasser bekommen, wenn ich nur auf Wasser einstelle?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Wauzi21
F2 bedeutet erstmal Übertemperatur. Und A9 deutet darauf, dass die interne Pumpe einen Defekt hat.
Du wirst also auch kein WW machen können, da dafür die gleiche Pumpe verwendet wird. Der Volumenstrom wird nur von einem Umschaltventil umgelenkt.