Hallo Viessmann-Team,
leider muss ich mich nach 2 Monaten wieder wegen einer Fehlermeldung melden... Vor nahezu exakt 2 Monaten war ein Wartungstechniker von Viessmann bei meiner Mieterin und hat dort den Fehlercode E6/Eb behoben. Damals war der Brennerraum total verschmutzt und die Elektrode war etwas verschmutzt (siehe Fotos). Dies wurde durch den Wartungstechniker gereinigt. Danach lief die Anlage ohne Probleme für 2 Monate, bis auf heute morgen.
Heute morgen stand folgender Fehlercode am Bildschirm: 1 EE. Nach einem Reset kam der selbe Fehlercode. Nach einem erneuten Reset und Öffnung der Luftklappe oben, kam der Fehlercode E6 oder Eb. Danach wieder 1 EE.
Modell Vitodens 200-W CE-0085CN0050: https://photos.app.goo.gl/Ou7qHsa9tn6zdBp62
Foto des Fehlercodes 1 EE: https://photos.app.goo.gl/MHrqL7pxCT3JJ7QM2
Hier das Fehlercode 1 EE Video: https://youtu.be/U4xzjyOQna8
Servicebericht November 2017: https://photos.app.goo.gl/Y6f24gxIZKABefxm1
Geöffnete Luftklappe (wurde vom Servicetechniker empfohlen), danach kam einmalig der Fehlercode E6 oder Eb: https://photos.app.goo.gl/SDMsf3qJ35bJyWy53
Servicetechniker zeigte verschmutzten Brenner/Elektrode: https://photos.app.goo.gl/GJCyzDK0T7ijpSkh1
Dies hat der Servicetechiker nicht beanstandet: https://photos.app.goo.gl/1588d7fbkoyKqfUo1
Sollte da nicht ein Druck vorhanden sein?: https://photos.app.goo.gl/v0lJ2LPhnc6gTN7P2
Bitte um Hilfe! Vielen Dank im Voraus!
LG Harry
Manometer in der Gasleitung bei euch so zulässig ? Das wärde unser Energieversorger hier nicht durchgehen lassen. Nur zu Prüfzwecken, aber nicht als dauerhafte Lösung.
Die Elektrode, falls die immer noch so aussieht, würde ich auf jeden Fall wechseln.
Desweiteren kann es nicht schaden, eine Ringspaltmessung durchzuführen. Es könnte durchaus eine Abgasrezirkulation vorliegen.
Hier kann man Franky nur zustimmen.
Dringend Abgassystem überprüfen lassen. Der Schmutz gehört definitiv nicht ins Gerät und kommt über die Ansaugluft oder aus dem Brennstoff.
Läuft das Gerät eventuell mit Flüssiggas und du hast ne "schlechte" Charge bekommen beim letzten tanken?
Hallo Decred,
so wie die Brennerkomponenten und vor allem der Wärmetauscher aussehen, vermute ich ein undichtes Abgassystem als Ursache für die Fehler EE und Eb. Hier sollte erneut ein Techniker vorbeischauen und die Brennkammer öffnen. Ich gehe davon aus, dass der Wärmetauscher erneut schneeweiß aussehen wird. Hier ist eine Grundreinigung aller Brennerkomponenten erforderlich, sodass eine neue Basis zur Fehlereingrenzung gegeben ist. Danach sollte der Vitodens zu Testzwecken mit offener Revision raumluftabhängig betrieben werden. Um das Abgassystem definitiv als Verursacher auszuschließen, sollte es auf Dichtigkeit überprüft und mit 200 Pascal abgedrückt werden. Solche Abdrückgeräte haben in der Regell die Kaminfeger zur Verfügung stehen.
Beste Grüße °ro