Guten Abend,
der Druck in meiner Anlage ist unter 0,5 bar gefallen, so dass ich schleunigst Wasser nachfüllen muss.
Bislang hat das immer der Freundliche bei der Wartung übernommen, aber ich möchte das jetzt auch mal "lernen". Hab mich dazu bereits durchs Forum und verschiedene Videos gewühlt, so dass ich mich theoretisch daszu in der Lage sehe.
ABER, in der Praxis finde ich schon nicht das entsprechende Ventil! 😞
Ich habe mal einen Link zu Fotos beigefügt, vielleicht kann mir mal jemand einen Tipp geben, wie und wo ich starten sollte... 🙂
https://goo.gl/photos/XgBZSxfdnjokHp3Y7
Ein Nachbar hat mir bereits einen Schlauch geliehen, aber bislang hängt der noch um meinen Hals.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
LG
Christian
Da gibts nichts geeignetes um nachzufüllen!
Der "Freundliche" hat dies sicher innerhalb des Gerätes gemacht.
So ist das aber nicht gewünscht bzw erlaubt.
Zur Nachfüllung muss ein Systemtrenner nach DIN EN 1717 vorhanden sein. So ein Teil erkenne ich auf keinem der Bilder.
Zudem sollte nur aufbereitetes Heizwasser nach VDI 2035 verwendet werden. Eine entsprechende Kartusche sehe ich auch nicht.
PS: Wenn der Druck so stark absinkt, sollte vor dem Nachfüllen das Ausdehnungsgefäß überprüft werden.