abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Fehlercode 0:d bei Vitodens 200

Guten Abend, 

Leider sind ja Sonn- und Feiertage prädestiniert für solche Probleme.

Die Vitodens 200 Gasheizung unseres im letzten Jahr erworbenen Haus ist seit 2 Stunden auf Störung mit dem Fehlercode 0:d

Die Entriegelung der Brennerstörung führt leider zu keinem Ergebnis, wie in manch anderem ähnlichen Beitrag zu lesen war. Die Schornsteinfeger-Taste führt manchmal zu Fehler 3:5, manchmal wieder zu 0:d

Wenn ich dem Forum glauben darf, bräuchte ich für unser Gerät nach Recherche mit der Gerätenummer die Optolink Leiterplatte 7818141.

Wo bekommt man die am schnellsten her, wenn ausgerechnet jetzt draußen Minustemperaturen sind?

Und wäre das auch von eurer Seite der erste Ansatz diese Platine zu tauschen?

Vielen Dank für eure Hilfe.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @FloAppel 

 

Versuchen Sie, die Regelung erneut zu bestätigen, sodass beim Drücken des Entriegelungsschalters die grüne und rote LED aufleuchtet und Sie den Knopf dann sofort loslassen. Der Od-Fehler wird gemeldet, wenn die Entriegelungstaste zu kurz oder zu lange gedrückt gehalten wurde.

 

 

                                                                                   

2024-12-29 19_41_59-5681431VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png2024-12-29 19_42_25-5681431VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo @FloAppel 

 

Versuchen Sie, die Regelung erneut zu bestätigen, sodass beim Drücken des Entriegelungsschalters die grüne und rote LED aufleuchtet und Sie den Knopf dann sofort loslassen. Der Od-Fehler wird gemeldet, wenn die Entriegelungstaste zu kurz oder zu lange gedrückt gehalten wurde.

 

 

                                                                                   

2024-12-29 19_41_59-5681431VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png2024-12-29 19_42_25-5681431VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

VG

"0d" bedeutet nur "Entriegelungstaste drücken - und zwar genau 1 Mal und dann abwarten!

Das Entriegeld dauert einige Zeit, z.B. 30 Sekunden oder länger.

 

Falls dann erneut ein Fehler erscheint, bitte posten!

Vielen Dank euch beiden.

Problem behoben und kalte Dusche durch warme Dusche ersetzt.