Fehler F:980, Vitodens 200-W

Hallo,

 

die Heizungsanlage lief 1.5 Jahre einwandfrei. Sehr sporadisch trat dieser Fehler auf, hatte jedoch keinen Einfluss auf WW und Heizungsbetrieb. Nach Einbau von Ultraschallwärmemengenzählerrohr (gleicher DN wir Rohrleitung vorher DN25) in den Rücklauf und Kugelhahn mit T-Sensor in den VL und  nach erneuter Befüllung des Vitodens 200-W S/N 7724827035241220 bekommen wir immer wieder den F:980 - Hydraulikproblem Volumenstrom nicht ausreichend - . Die Speicherladepumpe nach der hydraulischen Weiche läuft nur kurz an und schaltet dann mit dem Fehler ab. Wir haben die automatische Entlüftung mehrfach durchgeführt und verschiedene Leistungen der Primärpumpe versucht. Der Fehler kommt immer wieder. Wir können keine Lösung dafür finden, vielleicht haben Sie eine Idee woran das liegt? Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen. vg Hhoyer 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @HHoyer 

 

Können Sie bitte diese Einstellungen des Inbetriebnahme-Assistent überprüfen?

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2025-05-26 17_18_12-5855199VSA00012_1.pdf – Google Chrome.png
9 ANTWORTEN 9

Hallo @HHoyer 

 

Bei der angegebenen Nummer handelt es sich um die Seriennummer des Funkmoduls und nicht um die Vitodens-Nummer.

 

VG

Hallo @HHoyer 

 

Mögliche Fehlerursachen und Tipps zur Fehlerbehebung sind hier aufgelistet.

 

 

2025-05-23 20_42_30-6169501VSA00007_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Danke für die Antwort divanc. Wir konzentrieren uns auf die vollständige Entlüftung. vh Hhoyer

Wir probieren die Entlüftung am Montag und melde mich dann wieder. vg, H.Hoyer

Hallo divanc,

 

wir haben nun alles probiert, neue Befüllung Entlüftung, verschiedenste Leistungseinstellungen der Primärpumpe. Der Fehler ist nicht unter Kontrolle zu bekommen. Nach kurzem Anlauf der Speicherladepumpe zur Warmwasserbereitung schaltet diese wieder mit F:980 aus. Anbei das Anlagenschaltbild. Alle Aktoren lassen sich über Aktorentest sauber ansteuern. Anbei die Serienummer des Brenners. Gibt es ein Override für F:980?

vg, H.Hoyer

Hallo @HHoyer 

 

Können Sie bitte ein Foto von der G04-Pumpe zum Befüllen des Warmwasserspeichers (oberer Teil des Speichers) machen?

 

VG

ok danke, das lade ich morgen hoch

Hallo @HHoyer 

 

Können Sie bitte diese Einstellungen des Inbetriebnahme-Assistent überprüfen?

 

2025-05-26 17_18_12-5855199VSA00012_1.pdf – Google Chrome.png

ok mache ich