Hallo liebe Gemeinde,
gibt es einen sinnvollen Grund, dass der Düsendruck bei meiner Litola LV017 mit 2,05er Düsen bei 14,5 mbar anstatt der geforderten 13,5 mbar aus der Düsendrucktabelle eingestellt ist?
Habe das Haus kürzlich gekauft und bin da drüber gestolpert...
Würde mich über fachkundliche Einschätzung sehr freuen!
Vielen Dank und viele Grüße,
Patrick
Moin Patrick,
schick mir dazu bitte einmal die Herstellernummer von deiner Litola.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Timo,
das ist die: 752005100356
Viele Grüße,
Patrick
Guten Morgen Patrick,
laut Düsendrucktabelle soll bei einer 2,05er Düse ein Druck von 14,5 mbar anstehen
freundliche Grüße
Timo
Ich habe deine Tabelle gesehen. Es ist tatsächlich eine andere. Gemäß deiner Herstellnummer und den mir vorliegenden Daten und Unterlagen ist mit deiner Heizung alles in Ordnung und die Einstellungen passen. Hier auch nocheinmal die Serviceunterlage digital. - https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681192VSA00001_1.PDF?#pagemode...
freundliche Grüße
Timo