Hallo und guten Tag!
Nach einem Stromausfall wird bei einem Vitocrossal 300 (CU3A-35)
mit Vitotronic 200 (KW6B) die Störungsmeldung "FD interner Fehler Feuerungsautomat" angezeigt.
Zum Zeitpunkt des Stromausfalls befand sich die Anlage im Abschaltbetrieb - nur WW
(z.Zt. immer noch nur WW).
Eine Quittierung des Fehlers an der Steuerung hat keine Veränderung ergeben.
Welche Ursache könnte die Fehlermeldung haben?
Im Voraus besten Dank für eine Antwort.
Grüße aus OWL
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt die Bedienungsanleitung heruntergeladen und dort auf Seite 110 zum
Vitocrossal 300 Typ CU3A folgendes zum Fehler FD gefunden ...
"Zündelektroden und Verbindungsleitungen prüfen. Prüfen, ob starkes Störfeld (EMV) in der
Nähe des Gerätes ist. Entriegelungstaste R betätigen."
Da ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Stromausfall bestand, und die Betätigung der
der "R-Taste" auch bei anderen Fehlern aufgeführt war, habe ich es einfach mal versucht.
Der Brenner lief kurz an und danach verschwand der Fehler und ich erhielt eine Gutmeldung
in der APP.
Bitte an die offiziellen Viessmann-Leute: falls etwas gegen meine Vorgehensweise spricht,
bitte meckern! =:-)