Hallo,
wir werden eine externes Wärmetauschgerät, Zodiac URANUS 70, an unsere Vitodens 300 WB3B anschliessen. Unsere Heizung wird eigentlich von einem Außentemperatursensor gesteuert, so dass die Heizung im Sommer, oder bei höheren Temperaturen nicht heizt. So wird der Wärmetauscher ja nicht mit Warmwasser versorgt und kann das Poolwasser nicht heizen. Er wird aber über ein Kable mit der Heizung verbunden, um warmes Heizwasser anzufordern. Wie muss ich jetzt die Heizung umcodieren, damit das funktionnieren kann? Vielen Dank im voraus für ihr Feedback. Liebe Grüße. Marc
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
mit dem Netzreset hat sich leider nichts verändert, habe jedoch iergendwie einen Weg gefunden die Heizung zu programmieren und der Fachbetrieb wird dann nächstes Jahr den Masterreset durchführen.
Durch Zufall bin ich noch auf ein weiteres Problem gestoßen, da ich nicht schlafen konnte.
Unsere Heizung geht ab 22 Uhr in den Nachtbetrieb. Dann blinkt die LED orange/rot und auf dem Display steht Störung -> `, 1 CE (Kommunikationsfehler EXt. Erweiterung) und die Heizung scheint zu heizen? Nehme ich dann in der Codierebene 2 2E die Externe Erweiterung raus (0), blinkt die LED grün und Störung verschwindet.
Doch am nächsten Tag, da die Erweiterung ja automatisch erkannt wird, beginnt das gleiche Spiel wieder von vorne... Sorry fürs Wirrwarr.... und noch ein schönes neues Jahr gewünscht.