Die interne Heizkreispumpe wurde elektrisch komplett abgeklemmt und stillgelegt,
eine externe Pumpe wurde in die Rohrleitung eingebaut.
Die Adresse 13 wurde auf 000 eingestellt.
Trotzdem kommt immer wieder die Fehlermeldung B1?
Wo liegt hier der Fehler?
Ich bin nicht sicher, ob das Gerät ohne interne Pumpe überhaupt noch betrieben werden darf. Zumal die Pumpe auch nicht auscodiert werden kann. Warum wurde die überhaupt stillgelegt ?
Die Fehlermeldung steht wahrscheinlich für eine Unterbrechung der BUS-Verbindung Bedienteil/LGM. Was auch Sinn machen würde, da die interne Pumpe ja drehzahlgeregelt ist, was hier über den Bus passiert.
Am Gerät wurde schon eine Änderung durchgeführt. Immerhin wurde die interne Pumpe stillgelegt. Diese ist unter anderem aber so ausgelegt, dass ein Mindestvolumenstrom sichergestellt ist.
Deshalb darfst auch bei den meisten, älteren Geräten keine Hocheffizienzpumpe verbauen. Das gilt auch, wenn die Einbaumasse der alten Pumpe entsprechen.
Was du ausserhalb des Gerätes verbaust, spielt so erstmal keine Rolle, solange du nicht an der internen Pumpe tiefgreifende Änderungen vornimmst. Eine Stilllegung ist aber als solche anzusehen.