abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Eurola Brennerstörung

Guten Tag !

seit heute Morgen ist unsere Eurola auf Störung:

Eurola 18kW; Baujahr 1998; Typ 1642 233 ; Störung Brenner

Abfrage Anlage/Zustand:

Kurzabfrage 1: 101100

Kurzabfrage 2: 207000

Kurzabfrage 3: M10M02

Codierstecker: 11

Lt. pdf Viessmann ist 10 11 00  Störungsbehebung 11= Wasserdruckwächter hat abgeschaltet/prüfen

 

Gas ist vorhanden und Leitungen offen; Siffon ist sauber; Wasserdruck ist ok lt. Anzeige

Deckel der Eurola ist bereits abgebaut; keine sichtbaren Fehlerquellen (Steckverbindungen/Luftdruckwächterschläuche/Platinen angekokelt etc.)

Was kann ich noch tun (außer den Fachbetrieb abrufen, der aber erst am Montag kommt) und natürlich beten....?

Vielen Dank für Eure Unterstützung.

Beste Grüße

Thomas W.

3 ANTWORTEN 3

Hallo Thomas,

 

hast du schon mal versucht die Anlage aus und wieder ein zu schalten bzw. die Reset / Entstörtaste gedrückt? Bei so einer alten Anlage sind manchmal auch die Kontakte der Steckverbinder korrodiert. Einfach mal die Stecker 2-3 mal abziehen und wieder stecken. Schau mal, ob es dann wieder funktioniert.

 

ACHTUNG! Bei allen Arbeiten am Gerät die Anlage vorher spannungsfrei schalten!

 

Viele Grüße, Thomas

Vielen Dank für den Hinweis.
Hätte ich gestern schon durchgeschaut. Gerade eben war die Fachfirma da. Wasserdruckwächter wird gewechselt.
Puh.....Anlage läuft aktuell überbrückt, bis Ersatzteil da ist.
LG Thomas

Freut mich, dass deine Anlage wieder läuft. Ist ja doch leider immer noch recht frisch draußen...

 

Viele Grüße, Thomas

Top-Lösungsautoren