Guten Morgen.
Ich habe ein problem mit meinem Brenner er geht dauerhaft auf Störung. Habe schon den Fehler ausgelesen und die Fehlernummer ist 34. Leider habe ich hier im Forum keinen passenden Eintrag gefunden.
Habe schon mit einer Fachfirma gesprochen sie haben aber leider keinen Anhaltspunkt was sie machen sollen oder können.
Hat jemand weitere Informationen für mich was geprüft werden sollte oder kann ?
Liebe Grüße
Violetta
Hallo Violetta_Hannover,
kann es sein, dass sich die Anlage im Prüfbetrieb (Schornsteinfegertaste) befindet? Die Störung bd 34 bedeutet, dass der Schornsteinfeger Prüfschalter beim Einschalten oder Entriegeln auf Handbetrieb steht. Stell den Schalter wieder auf Normalbetrieb und es sollte wieder funktionieren.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Raphi,
Warum willst du Stecker Nr. 33 brücken? Gib mir mal bitte deine Herstellernummer.
freundliche Grüße
Timo
Überprüfe bitte deine Umwälzpumpen/ Speicherladepumpe und alle anderen Aktoren. Ist Luft im Kessel/System? Die Anlage schafft es nicht, die erzeugte Wärme in das System zu fördern und geht in die Sicherheitsabschaltung. Wenn der STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) auslöst liegt ein Problem vor. Da sollte man nicht einfach einen Stecker brücken. Lass das bitte durch deinen Fachpartner prüfen.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Raphi,
kontaktiere bitte dazu deinen Fachpartner um sich der Sache und dem Problem anzunehmen.
freundliche Grüße
Timo