Hallo,
ich habe an unserer Vitodens 200W den Warmwasser-Sollwert auf 55 Grad eingestellt.
Drei Fragen dazu:
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Über die Codieradresse 58 kannst du eine 2. Solltemperatur vorgeben. Siehe hierzu die Serviceanleitung Seite 54. Über die 4. Schaltzeit der Warmwasserbereitung kannst du festlegen, wann auf den 2. Sollwert aufgeheizt werden soll.
Viele Grüße
Flo
Hallo Tim567,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht deine Frage aktuell noch?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
ja, wäre immer noch interessant.
Danke für Deine Rückmeldung!
vG
Tim
Über die Codieradresse 58 kannst du eine 2. Solltemperatur vorgeben. Siehe hierzu die Serviceanleitung Seite 54. Über die 4. Schaltzeit der Warmwasserbereitung kannst du festlegen, wann auf den 2. Sollwert aufgeheizt werden soll.
Viele Grüße
Flo
Zur Ergänzung: die 2. Temperatur ist nicht für die einmalige WW- Bereitung,sondern nur im Hygieneprogramm aktiv. Ob überhaupt ein Hygieneprogramm nötig ist,darf mindestens bezweifelt werden.
Für die einmalige WW-- Bereitung müsstest vorher die WW- Soll manuell hoch setzen.
Vielen herzlichen Dank!
Warum ich danach frage:
Ich möchte zwecks Energiesparen gerne die WW-Temperatur auf einen niedrigem Wert setzen; z.B. 48 Grad.
Dann einmal die Woche auf ca. 60 Grad + Zirkulationspumpe an.
Hältst Du das für sinnvoll?
Merci und VG
Herzlichen Dank!
Wenn du dich damit besser fühlst,kannst es so machen.
Ob die Hygienefunktion jedoch überhaupt notwendig ist?