Duomatik -FL/B an Atola RN AVR40

Hallo Viessmann Community,

ich habe kürzlich ein altes Haus gekauft (Bj. 1926, 250qm, ungedämmt, gußeiserne Heizkörper). Das Haus wird mit dem Heizkessel Atola RN AVR40 (HSTNr: 751822274581) an einer Duomatik -FL/B beheizt. Das funktioniert soweit ganz gut.

 

Nun habe ich 2 Fragen:

1)

Heute habe ich die Codierungen der Duomatik überprüft und mir ist aufgefallen, dass

36 auf 01 und 17 auf 01 steht. Dazu konnte ich nichts in der Bedienungsanleitung finden. Könnt Ihr mir sagen, welche Funktionen damit geschaltet werden?

 

2)

Wäre bei meinem Kessel eine Umrüstung auf die Vitotronic KW2 machbar? Wie hoch ist der Aufwand?

 

Viele Grüße

G.Büchner

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo GB,

die Codieradressen 17 und 36 sind in der Duomatik FL/B nicht belegt und haben somit keinerlei Funktion.

Der Einsatz einer KW2 ist möglich, jedoch sollte unbedingt der Zustand des Atolas vorab durch Deinen Heizungsfachbetrieb beurteilt werden. Er kann außerdem vor Ort festlegen, welche Komponenten, außer Konsole, Brennerleitung und Codierstecker, für eine eventuelle Umrüstung in Frage kommen.

Ich empfehle Dir, unseren kostenlosen Energie-Spar-Check durchzuführen, um zu ermitteln, welches Einsparpotenzial eine moderne Heizungsanlage bietet.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Herr Büchner,

bitte haben sie Verständnis dafür, dass wir in unserer Community keine Planungsanfragen in diesem Umfang beantworten können. Ich gehe davon aus, dass der Heizungsfachbetrieb eine Heizlastberechnung durchgeführt hat und seine Empfehlung auf dieser beruht.

Ich kann, ohne die Gegebenheiten vor Ort zu kennen, keine Einschätzung abgeben. Dies ist Aufgabe eines Heizungsfachbetriebes bzw. -planers.

Der Betrieb eines neuen Vitodens 300-W (http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-300-w.html) ist sicherlich möglich, sofern der Kamin entsprechend angepasst bzw. saniert wird.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo GB,

die Codieradressen 17 und 36 sind in der Duomatik FL/B nicht belegt und haben somit keinerlei Funktion.

Der Einsatz einer KW2 ist möglich, jedoch sollte unbedingt der Zustand des Atolas vorab durch Deinen Heizungsfachbetrieb beurteilt werden. Er kann außerdem vor Ort festlegen, welche Komponenten, außer Konsole, Brennerleitung und Codierstecker, für eine eventuelle Umrüstung in Frage kommen.

Ich empfehle Dir, unseren kostenlosen Energie-Spar-Check durchzuführen, um zu ermitteln, welches Einsparpotenzial eine moderne Heizungsanlage bietet.

Beste Grüße °jo
Sehr geehrter Herr Buentgens,
soeben war der Heizungsfachmann vor Ort. Er empfielt eine Umrüstung von der Atola 40kw auf eine Brennwerttherme (Vitodens 300W modulierend bis 35kw) und die Sanierung des Schornsteins. Die alten Gusseisenheizkörper können bleiben. Das offene Schwerkraftsystem würde er schließen, der alte Heizkessel (Holz/Kohle) könnte dann trotzdem weiter genutzt werden.

Ich würde Sie freundlichst um eine Stellungnahme bezüglich der gemachten Empfehlungen bitten - insbesondere bzgl. Leistung der Brennwerttherme.

Eckdaten des Hauses:
-Bj. 1928., 2 Etagen, Wohnfläche gesamt: 250qm, voll unterkellert, Dachboden kalt, der Dachboden ist mit Dämmmatten ausgelegt, eine Fassadebdämmung ist nicht vorhanden (auch nicht geplant - würde den Charakter des Altbaus / Fassade zu sehr verändern), 2008 wurden neue Fenster eingesetzt (2 Scheibenkunststofffenster)
-4 Personenhaushalt
-Schwerkraftheizung mit grossen, alten Gusseisenheizkörpern (nur wenige Heizkörpernischen), alter Kessel noch vorhanden und funktionstüchtig, nur sehr selten Befeuerung mit Holz, aktuell offenes Sytem, Ausdehnungsgefäss auf dem Dachboden
-Atola 40kw mit Duomatik, 200L gedämmter Wasserspeicher
-Gasverbrauch der letzten Jahre ca. 55000kwh
-geplant ist der Einbau eines Kaminofens in den nächsten Wochen im Erdgeschoss (die neue Gasheizung sollte das Haus aber natürlich ohne Zufeuerung warm halten können)
-mit der Atola wird das Haus aktuell gut warm, aber der Verbrauch von 55000kwh/a ist natürlich enorm

Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
G.Büchner
Hallo Herr Büchner,

bitte haben sie Verständnis dafür, dass wir in unserer Community keine Planungsanfragen in diesem Umfang beantworten können. Ich gehe davon aus, dass der Heizungsfachbetrieb eine Heizlastberechnung durchgeführt hat und seine Empfehlung auf dieser beruht.

Ich kann, ohne die Gegebenheiten vor Ort zu kennen, keine Einschätzung abgeben. Dies ist Aufgabe eines Heizungsfachbetriebes bzw. -planers.

Der Betrieb eines neuen Vitodens 300-W (http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-300-w.html) ist sicherlich möglich, sofern der Kamin entsprechend angepasst bzw. saniert wird.

Beste Grüße °jo