Sehr geehrter Herr Buentgens, soeben war der Heizungsfachmann vor Ort. Er empfielt eine Umrüstung von der Atola 40kw auf eine Brennwerttherme (Vitodens 300W modulierend bis 35kw) und die Sanierung des Schornsteins. Die alten Gusseisenheizkörper können bleiben. Das offene Schwerkraftsystem würde er schließen, der alte Heizkessel (Holz/Kohle) könnte dann trotzdem weiter genutzt werden. Ich würde Sie freundlichst um eine Stellungnahme bezüglich der gemachten Empfehlungen bitten - insbesondere bzgl. Leistung der Brennwerttherme. Eckdaten des Hauses: -Bj. 1928., 2 Etagen, Wohnfläche gesamt: 250qm, voll unterkellert, Dachboden kalt, der Dachboden ist mit Dämmmatten ausgelegt, eine Fassadebdämmung ist nicht vorhanden (auch nicht geplant - würde den Charakter des Altbaus / Fassade zu sehr verändern), 2008 wurden neue Fenster eingesetzt (2 Scheibenkunststofffenster) -4 Personenhaushalt -Schwerkraftheizung mit grossen, alten Gusseisenheizkörpern (nur wenige Heizkörpernischen), alter Kessel noch vorhanden und funktionstüchtig, nur sehr selten Befeuerung mit Holz, aktuell offenes Sytem, Ausdehnungsgefäss auf dem Dachboden -Atola 40kw mit Duomatik, 200L gedämmter Wasserspeicher -Gasverbrauch der letzten Jahre ca. 55000kwh -geplant ist der Einbau eines Kaminofens in den nächsten Wochen im Erdgeschoss (die neue Gasheizung sollte das Haus aber natürlich ohne Zufeuerung warm halten können) -mit der Atola wird das Haus aktuell gut warm, aber der Verbrauch von 55000kwh/a ist natürlich enorm Mit freundlichen Grüßen aus Berlin G.Büchner
... Mehr anzeigen