Hallo,
bei meiner Vitodens 222-F hab ich einen Druckabfall, den ich ausgleichen möchte.
Welchen Hahn muss ich drehen damit der Druckabfall durch Wasserzufuhr ausgeglichen wird?
Hallo Betula,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht deine Frage aktuell noch?
Viele Grüße
Flo
Problem besteht immer noch
Je nach Alter kann bei Druckabfall auch das MAG einen Defekt haben. Das sollte man viell. als Erstes prüfen.
Ansonsten brauchst mind. eine Schlauchverbindung zwischen Wassernetz( eigentlich nicht mehr zulässig) und einem Heizungszugang( z.B. Wartungshähne oder Entleerungshähne).
Am sichersten wäre eine Befülleinrichtung. Diese beinhaltet auch einen Rohrtrenner, durch welchen ausgeschlossen wird, dass Heizungswasser das Kaltwassernetz kontaminiert.
Was ist an meiner Frage so schwer zu verstehen?