Ich habe ein Kombigerät: Vitodens 100 und Vitocrosal 100. Im Absenkbetrieb läuft die Umwälzpumpe auch.

Gibt es eine Codierung zum außer Betrieb nehmen? Ich habe nichts gefunden.

6 ANTWORTEN 6

Hast du zwei Heizkessel?

Nein einen Heizkessel.

Hallo mikki,

bei dir ist die Frostschutzfunktion aktiv. Die Pumpe wird erst abschalten, wenn die Außentemperatur über der von dir eingestellten reduzierten Raumsolltemperatur liegt.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Vielen Dank für die Antwort, aber den Frostschutz kann ich doch nicht einfach deaktivieren oder?

beim WB1 kann man auf diesen Wert noch keinen Einfluss nehmen. Dieser liegt bei ca. 5°C.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team