Betriebsdaten Gastherme Vitodens 100-W B1HF-19

Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und betreibe die o.g. Anlage seit September diesen Jahres. Mich würde die Fachmeinung zu meinen Betriebsdaten interessieren. Sind sie gut oder schlecht. Meine alte Vissman Heizung, hat mich nach 40 Jahren verlassen. Ich hänge hier mal ein paar Screenshots an. Bin gespannt auf eure Meinung dazu. Ach ja die Gesamtanlage ist auf 80% der Gesamtleistung reduziert. Brennerstarts am Tag um die 10!

Screenshot_20251208_141037_ViCare.jpg
Screenshot_20251208_141208_ViCare.jpg
Screenshot_20251208_141214_ViCare.jpg
Screenshot_20251208_141118_ViCare.jpg
1 ANTWORT 1

Eine Sache erscheint mir sonderbar:

Wie kann ein Vitodens 100, 19 kW, Typ B1HF bei einer aktuellen Modulation von 9% arbeiten?

 

Die Maximalleistung liegt laut Angabe bei 19 kW.

Eine aktuelle Modulation von 9% entspricht einer aktuellen Leistung von 0,09 x 19 kW = 1,71 kW ?!

 

Laut Herstelleragabe liegt die Minimalleistung beim Vitodens 100, B1Hf, bei 3,2 kW.