Bei unsere Vitodens 300 WB3 BE-Standard werden die Heizkörper nur lauwarm.
die Heizung hat zwei Heizkreise
Die untere Pumpe des Doppelpumpenflansches ist für die Warmwasserbereitung, also für die Beladung des Speichers zuständig.
Die Pumpe des Fußbodenheizkreises sitzt extern und ist an einer Mischererweiterung (Zusatzmodul) angeschlossen sein.
Die obere drehzahlgeregelte Pumpe des Doppelpumpenflansches versorgt die Heizkörper im Keller.
Die Pumpe habe ich gestern getauscht da ich wie du weist Fehler 4:A:4 hatte.
Die Heizkörper werden aber nur Lauwarm, wenn die Thermostate am Heizkörper auf 4 stehen, Warum??
Der Brenner schaltet sich hierbei bei 47° aus und bei 37° wieder ein.
Wie wird die Drehzahl der Drehzahlgeregelte Pumpe eigentlich geregelt??
Läuft die auch wenn die Heizkörperthermostate zu sind.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Stuenzi,
das Verhalten deiner Anlage ist normal.
Gerade in der Übergangszeit, wo nicht genug Wärmeabnahme vorhanden ist, kann die Schalthysterese von 12K nicht ausgefahren werden. Der Brenner hat eine Startlast von 60 bis 70%. Daher kommt die Brennerabschaltung durch die schnelle Sensorik vorzeitig.
Das Diagramm bzw. die Kennlinie zum Regelverhalten passt.
Beste Grüße °ro