Bei unsere Vitodens 300 WB3 BE-Standard werden die Heizkörper nur lauwarm.

Bei unsere Vitodens 300 WB3 BE-Standard werden die Heizkörper nur lauwarm.

die Heizung hat zwei Heizkreise

Die untere Pumpe des Doppelpumpenflansches ist für die Warmwasserbereitung, also für die Beladung des Speichers zuständig.

Die Pumpe des Fußbodenheizkreises sitzt extern und ist an einer Mischererweiterung (Zusatzmodul) angeschlossen sein.

Die obere drehzahlgeregelte Pumpe des Doppelpumpenflansches versorgt die Heizkörper im Keller.

Die Pumpe habe ich gestern getauscht da ich wie du weist Fehler 4:A:4 hatte.

Die Heizkörper werden aber nur Lauwarm, wenn die Thermostate am Heizkörper auf 4 stehen, Warum??

Der Brenner schaltet sich hierbei bei 47° aus und bei 37° wieder ein.

 

Wie wird die Drehzahl der Drehzahlgeregelte Pumpe eigentlich geregelt??

Läuft die auch wenn die Heizkörperthermostate zu sind.

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo Stuenzi,

wenn die Heizkörper nur lauwarm werden, ist das nicht zwingend ein schlechtes Zeichen. Wichtig ist, dass die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Lauwarm bedeutet, dass nicht unnötig viel Energie verbraucht wird und der Raum ggf. überheizt wird.

Wichtig ist zu wissen, welche Raumtemperatur bei welcher Kennlinie eingestellt ist und welche Außentemperatur zum genannten Zeitpunkt vorlag.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Stuenzi,

das Verhalten deiner Anlage ist normal.
Gerade in der Übergangszeit, wo nicht genug Wärmeabnahme vorhanden ist, kann die Schalthysterese von 12K nicht ausgefahren werden. Der Brenner hat eine Startlast von 60 bis 70%. Daher kommt die Brennerabschaltung durch die schnelle Sensorik vorzeitig.

Das Diagramm bzw. die Kennlinie zum Regelverhalten passt.

Beste Grüße °ro

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8
Hallo Stuenzi,

wenn die Heizkörper nur lauwarm werden, ist das nicht zwingend ein schlechtes Zeichen. Wichtig ist, dass die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Lauwarm bedeutet, dass nicht unnötig viel Energie verbraucht wird und der Raum ggf. überheizt wird.

Wichtig ist zu wissen, welche Raumtemperatur bei welcher Kennlinie eingestellt ist und welche Außentemperatur zum genannten Zeitpunkt vorlag.

Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,

Aussentemperatur 7°
Raumtemperatur im Keller 16°
Heizkörberthermostat im Keller steht auf 4

1) Wahlschalter an Standard BE Neigung steht auf 0,4
Wahlschalter an Standard BE Niveau steht auf 07
Damit regelt der Mischer in Mittelstellung die Fußbodenheizung im EG und OG optimal immer auf Raumtemperatur 20°
2) Neigung der Heizkennlinie für Heizkreis ohne Mischer Codieradresse 08:08 entspricht Neigung 1,2
3) Maximaltemperaturbegrenzung Heizkreis A(ohne Mischer) Codieradresse 06:08 entspricht
75°
4) Maximaltemperaturbegrenzung Heizkreis B(mit Mischer) Codieradresse 05:02 entspricht 45°


5) Wie wird die Drehzahl der Drehzahlgeregelte Pumpe eigentlich geregelt, wann läuft diese schnell, wann langsam??

Grüße
Stünzi


Hallo Stuenzi,

umgekehrt proportional richtet sich die BUS Pumpe nach der Außentemperatur. Je tiefer die AT, desto höher die Drehzahl und umgekehrt. Je höher die AT, desto kleiner die Drehzahl der internen Pumpe bis hin zur HPL-Abschaltung.

In punkto Hysterese geht der "Brenner ein", wenn Sollwert -8K anliegt und "Brenner aus", wenn der Sollwert um +4K überschritten ist. Bei einem gemischten Heizkreis wird die Codieradresse 07 zusätzlich berücksichtigt.

Beste Grüße °ro
Hallo Robin,
Versteh dies aber im Zusammenhang nicht ganz was ich Benjamin gefragt bezüglich geantwortet habe siehe Vorher mit den lauwarmen Heizkörbern im Keller.
Hab zwar festgestellt wenn kein Warmwasser für speicher erhitzt wird das das der Brenner immer so bei 37° Ein und 45° Kesseltemperatur ausschaltet wenn Nur Fußbodenheizung über Mischer und Heizkörber im Keller über drehzahlgeregelte Pumpe läuft
Aber warum ??? wird der Kessel nicht weiter erhitzt weil Maximaltemperaturbegrenzung Heizkreis B(mit Mischer) Codieradresse 05:02 entspricht 45° ???????

Kannst du mir das erläutern.
Gruß
Stünzi

Hallo Stuenzi,

damit wir uns richtig verstehen, habe ich mich auf deine Frage bezüglich der KM-Bus Pumpe und deren Verhalten bezogen.

Die geforderte Kesseltemperatur richtet sich nach der eingestellten höchsten Heizkurve in Verbindung mit der Außentemperatur. In deinem Fall ist die Heizkurve des statischen Heizkörperkreises der Höchste und somit auch der Richtwert für die KTsoll.
Die Codieradresse 05 begrenzt nur den gemischten Heizkreis B. Unabhängig davon sollte sich im Heizbetrieb die KTsoll nach der Heizkurve des vorhandenen ungemischten Heizkreises (Codieradresse 08) richten.

Wie steht die Codieradresse 04? Das Anlagenschema sollte auf dem Wert 03 stehen.

Beste Grüße °ro
Hallo Robin,
Codieradresse 04 steht auf 03.
Nur wenn das Warmwasser im Warmwasser-Speicher erhitzt wird ist die KT auch höher ca. 75°
wenn kein Warmwasser erhitzt wird und
Aussentemperatur 7°
Raumtemperatur im Keller 16°
Codieradresse 08 auf 08 steht Neigung 1,2
der Brenner immer so bei 37° Ein und 45° Kesseltemperatur ausschaltet
ist das dann so normal ???
gibt es eine Kennlinie wo man das besser raus Lessen kann als in der Beschreibung

Gruß
Stünzi


Hallo Stuenzi,

das Verhalten deiner Anlage ist normal.
Gerade in der Übergangszeit, wo nicht genug Wärmeabnahme vorhanden ist, kann die Schalthysterese von 12K nicht ausgefahren werden. Der Brenner hat eine Startlast von 60 bis 70%. Daher kommt die Brennerabschaltung durch die schnelle Sensorik vorzeitig.

Das Diagramm bzw. die Kennlinie zum Regelverhalten passt.

Beste Grüße °ro

Hallo Robin,
Danke für deine Info und Unterstützung.
bin ich beruhigt wenn dies normal
Gruß und Danke
Stünzi