Baujahr Vitodens 200

Hallo, 

Ich habe eine Vitodens 200 W B2HF 32 Heizung

Seriennummer 7956228201632120

So wie ich das sehe (8. Stelle 2) ist das Baujahr 2022.

Allerdings teilte mir der Gasversorger mit das das Gerät zu alt sei und es keine entsprechenden Ersatzteile gäbe um auf eine neue Gassorte umgestellt zu werden und droht mir die Stilllegung ab 2027 an wenn ich die Anlage nicht  erneuert.

Kann das alles "wahr" sein?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Vielen herzlichen Dank für die kompetenten Antworten. 

Umgestellt wird  on L-Gas auf H-Gas, sollte aber laut der Antworten kein Problem darstellen. 

Ich wundere mich nur über "Fachleute " bei den Stadtwerken.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Mein Gott, sind das Idioten. Ja, das Gerät ist 2022 und es gibt tatsächlich keine Teile zur Umstellung.

 

Der Grund ist aber: Es braucht keine, das Gerät macht das automatisch.😉

 

Die modernen Gas-Brennwertgeräte von Viessmann sind mit der patentierten Verbrennungsregelung Lambda Pro Plus® ausgestattet. Sie passt Ihr Gerät an veränderte Betriebsbedingungen wie schwankende Gasqualitäten oder verschiedene Gasarten an. Die automatische Steuerung sorgt für einen gleichbleibend hohen Wirkungsgrad Ihrer Anlage. Der Fachhandwerker muss sie nicht nachjustieren und die Prüfintervalle des Schornsteinfegers verlängern sich auf drei Jahre. Das spart Zeit und Geld.

aus 

Vitodens 200-W Gas-Brennwert-Wandgerät

Gruß
Heizing

Ja, die ist von 2022 und kann sogar schon Wasserstoff und Biogas.

Die stellt sich von allein auf das neue Gas um.

Siehe auch hier die Betreiberdokumente.

 

Gruß

Fiedel

Das stimmt nicht ganz in, dem Kessel muss die Gasart eingestellt werden.

Siehe Serviceanleitung von dem Gerät Seite 44.

Also wenn du von Flüssiggas auf Erdgas wechseln solltest, muss eine neue Inbetriebnahme durchgeführt werden und die Gasart eingestellt werden, danach stellt sich die Verbrennung automatisch darauf ein.

Das gilt aber nur für Flüssiggas. Umstellung  Erdgas LL zu E geht vollautomatisch.

 

Man kann noch den Parameter 1098.3 „Brennwert“ neu einstellen. Das ist aber nur nachrichtlich für die Angaben im Energiecockpit. Für die Verbrennungsregelung spielt es keine Rolle.

Gruß
Heizing

Vielen herzlichen Dank für die kompetenten Antworten. 

Umgestellt wird  on L-Gas auf H-Gas, sollte aber laut der Antworten kein Problem darstellen. 

Ich wundere mich nur über "Fachleute " bei den Stadtwerken.


@Zuse99  schrieb:

Umgestellt wird  on L-Gas auf H-Gas, sollte aber laut der Antworten kein Problem darstellen. 

 


Ich hab nur die europäischen Bezeichnungen verwendet:


Bei der Klassifikation von Prüfgasen für Gasgeräte wird nach (DIN) EN 437 Typ LL (low-low) und Typ E (Europe) unterschieden. Dabei entspricht Typ LL dem L-Gas und Typ E dem H-Gas.

 


@Zuse99  schrieb:

 

Ich wundere mich nur über "Fachleute " bei den Stadtwerken.


Welche Fachleute?😂