Hallo!
Seit heute Morgen zeigt meine Vitodens 200 erhöhte Plusgrade an, obwohl eine Außentemperatur von -10 bist -15 Grad herrscht. Das richtige Heizen ist somit nicht mehr gewährleistet. Was kann ich tun?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo banana185,
da gebe ich @Franky vollkommen Recht.
Der Außentemperatursensor sollte auf jeden Fall geprüft und ggf. getauscht werden.
Um zu prüfen, ob es wirklich am Außentemperatursensor liegt, solltest da diesen am besten mal abklemmen und abwarten, was die Regelung dann anzeigt.
Wenn sie unveränderte Werte anzeigt liegt es vermutlich nicht am Sensor, sondern an der VR 20.
Sollte die Regelung die Störung 1:8 anzeigen und keine Außentemperatur mehr, dann liegt es am Außentemperatursensor.
In dem Fall kannst du die Anlage erstmal ohne Sensor betreiben. Sie wird dann nach 0°C Außentemperatur regeln.
Beste Grüße °be
Ob es tatsächlich nur am Fühler liegt, kann man so genau noch nicht sagen. Du kannst ja mal mit einem Widerstandsmesser den Widerstand des Aussenfühlers nachprüfen. Bei 0°C sollte dieser bei etwa 500Ohm liegen.
Je kälter, desto niedriger der Widerstand. Bei minus 10 °C sollte er schon bei ca. 460-480 Ohm liegen.
Nachtrag: Als Notlösung kann auch ein Festwiderstand eingesetzt werden. Und schlussendlich könnte auch das Anschlusskabel beschädigt sein. Gequetscht oder ähnliches. Selbst Übergangswiderstände an den Schraub- und Steckkontakten können auftreten.
Hallo banana185,
da gebe ich @Franky vollkommen Recht.
Der Außentemperatursensor sollte auf jeden Fall geprüft und ggf. getauscht werden.
Um zu prüfen, ob es wirklich am Außentemperatursensor liegt, solltest da diesen am besten mal abklemmen und abwarten, was die Regelung dann anzeigt.
Wenn sie unveränderte Werte anzeigt liegt es vermutlich nicht am Sensor, sondern an der VR 20.
Sollte die Regelung die Störung 1:8 anzeigen und keine Außentemperatur mehr, dann liegt es am Außentemperatursensor.
In dem Fall kannst du die Anlage erstmal ohne Sensor betreiben. Sie wird dann nach 0°C Außentemperatur regeln.
Beste Grüße °be