sonst noch sein. Typ AV-28 mit Warmwasser und Mischer 2. Heizkreis
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@Franky schrieb:
Es wäre auch möglich, dass die Zündgasdüse verschmutzt ist. Ist allerdings mit bloßem Auge nicht erkennbar.
Hatte ich auch erst kürzlich bei einem Mitbewerber am Kesselmarkt. Zündgas wurde korrekt angezündet und sah vom Flammbild her auch gut aus. Trotzdem ging der Kessel mit Öffnen des Ventils zur Stufe 1 auf Störung. Die erste Vermutung war hier, dass die Armatur einen Treffer haben müsste. Da das Problem aber unregelmässig auftrat, haben wir den Zündgasblock nochmal rausgenommen. Und scheinbar war hier die Zündgasdüse mit einer Fussel oder ähnlichem etwas versperrt.
@Franky schrieb:
Es wäre auch möglich, dass die Zündgasdüse verschmutzt ist. Ist allerdings mit bloßem Auge nicht erkennbar.
Hatte ich auch erst kürzlich bei einem Mitbewerber am Kesselmarkt. Zündgas wurde korrekt angezündet und sah vom Flammbild her auch gut aus. Trotzdem ging der Kessel mit Öffnen des Ventils zur Stufe 1 auf Störung. Die erste Vermutung war hier, dass die Armatur einen Treffer haben müsste. Da das Problem aber unregelmässig auftrat, haben wir den Zündgasblock nochmal rausgenommen. Und scheinbar war hier die Zündgasdüse mit einer Fussel oder ähnlichem etwas versperrt.