Ich habe bei unsere Vitodens 333-F nach einem Druckabfall auf ca. 1,1 bar den Druck erhöht.
Da die Anzeige sehr langsam reagierte, steht der Druck jetzt bei ca. 2,4 bar. Wie und wo kann ich den Druck wieder auf den gewünschten Wert von ca. 1,8 bar reduzieren?
Am Sicherheitsventil mit der roten Plastikabdeckung oben links (von vorn gesehen), wo auch ein Schlauch zum Abfluss angeschlossen ist?
Hallo
Sie können den Druck in der Zentralheizungsanlage leicht reduzieren, indem Sie die Heizkörper entlüften.
Schöne Grüße
Vielen Dank, aber wo mache ich das bei einer Fußbodenheizung?
Hallo
Sie haben mehrere Möglichkeiten: Der Entleerungshahn am Anschlussset am Sicherheitsventil, der Entleerungshahn am Plattenwärmetauscher im Boiler über dem WW-Speicher oder im Fußbodenheizungskasten am Verteiler ist sicherlich der Entleerungshahn.
Schöne Grüße