Hallo, seit Anfang April läuft obige LWWP ohne Probleme. Wir haben von Gas umgestellt. Haus: Bj2013 , KFW70, 154 m2 Wohnfläche, ERR demontiert Gasverbrauch: 1200 m³/a ~ 13000 kWh Ich habe gesehen, dass die Durchflüsse der einzelnen Heizkreise mit der neuen LWWP nicht mehr stimmen. Ich hatte Sie, vor Umstieg GAS -> LWWP entprechend: https://www.flaechenheizung.de/hydraulischer-abgleich/ eingestellt. Ein insgesamt höherer Durchfluss ist mit der neuen Primärpumpe feststellbar. Volumenstrom vorher [mit GAS]: 659,9 l/h aktueller Volumenstrom [mit LWWP]: 780 l/h Ich hatte gehört, dass der Volumenstrom nicht zu klein sein sollte (>650 l/h). Wenn ich nun die Heizkreise mit den Durchflüssen wieder so einstelle wie es vorher war komme ich leider nur auf knapp über 600 l/h. Außerdem ist zu sehen das die Primärpumpe von 40 % (bei 780 l/h) auf 30 % Drehzahl (bei ca. 615 l/h) runtergeht. Nun zu meiner Frage: In welchem Volumenstrom Bereich sollte die LWWP eingestellt werden, damit die Hardware auf Dauer keinen Schaden nimmt (Taktung, zu geringe Drehzahl Primärpumpe, etc.) ? Die Heizlast liegt bei ca. 5,1 KW. (Keine EVU Sperre, WW Bereitung nur bis zur Umstellung auf BWWP in ca 5 Monaten) Danke & Gruß Marcus