Hallo,
das 3 Wegeventil schließt bei Speicherbeladung den Heizkreis nicht vollständig.
Bei der Speicherbeladung werden die Heizkörper warm.
Wenn zur Speicherbeladung ca. 500l/h in den Speicher gepumpt werden,
wird gleichzeitig der Heizkreis mit ca. 50l/h beladen.
Kann man das 3 Wegeventil einstellen oder muß es ausgetauscht werden ? (Gerät ist ein Jahr alt)
MfG
Michael
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Michael,
einstellen lässt sich das 3-Wege-Ventil leider nicht.
Sollte es also wirklich undicht sein, muss es ersetzt werden.
Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass das Ventil von einem Fremdkörper blockiert wird und somit nicht vollständig schließen kann.
Bevor du das Ventil ersetzten lässt, empfehle ich dir, es auf Verunreinigungen und Fremdkörper prüfen zu lassen.
Schönen Gruß °be
Hallo Michael,
einstellen lässt sich das 3-Wege-Ventil leider nicht.
Sollte es also wirklich undicht sein, muss es ersetzt werden.
Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass das Ventil von einem Fremdkörper blockiert wird und somit nicht vollständig schließen kann.
Bevor du das Ventil ersetzten lässt, empfehle ich dir, es auf Verunreinigungen und Fremdkörper prüfen zu lassen.
Schönen Gruß °be