Hallo W4,
gekühlt wird beim jeweiligen Heiz-/Kühlkreis, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich der jeweiligen Einschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises überschreitet. In dem Moment schaltet sich auch die Umwälzpumpe ein.
Deaktiviert wird die Kühlung, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur um die jeweilige Ausschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises unterschreitet. Dann schaltet sich die Umwälzpumpe wieder aus.
Geregelt wird die Kühlung auf einen festen Vorlauftemperatursollwert.
Die dafür zuständigen Parameter lauten:
2413.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1 2413.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1 2405.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 1
Du darfst bei Kühlen über eine Fußbodenheizung nicht denselben Komfort erwarten, wie du ihn beim Heizbetrieb hast. Je nachdem wie groß der externe Wärmeeintrag ist, ist pro Raum eine maximale Raumtemperaturabsenkung von 2,5K möglich.
Viele Grüße Flo