@Ressler1997 schrieb: Vielen Dank an Alle für die Hilfe. Die rote Linie sollte nur den Strompfad besser veranschaulichen. Deshalb auch das rote Viereck um die Anschlüsse U1 - U3 Ach so, dann hättest du es besser bis U2 durchziehen sollen. Bei den Relais immer dran denken, es sind Öffner. Spule ohne Spannung -> Verbraucher ist ein. Das soll bei einem Regelungsdefekt dafür sorgen, dass die Bude wenigstens warm wird. Wenn die Spannung aber fehlt, kannst du mit dem Relaistest die Verbraucher nicht ausschalten. Wenn das mit dem Rabatt nicht klappt, kannst du ja evtl. die Reglerplatine trotzdem der Kundschaft verkaufen. Nach dem Motto: die wäre bestimmt bald auch kaputtgegangen.😉