Sehr geehrte Damen und Herren, im Oktober 2019 war ein Viessmann Techniker bei uns vor Ort und hat folgenden Fehler erfolgreich behoben. Anlage auf Störung D6-
Massnahmen:
Sekundärpumpe von 3m Proportionaldruck auf 4,5m Konstantdruck umgestellt, Überströmventil eingestellt, Heizkennlinie von 0,6 auf 0,4 reduziert, Umschaltventil leichtgängig, überprüft ok,
Die Heizung läuft seitdem fehlerfrei.
"Problem":
Abends beim Einschlafen ist ein tiefes Brummen hörbar. Tagsüber ist es auch vorhanden, man nimmt es nur nicht wahr. Wenn ich abends mal aufwache gelingt mir das Einschlafen nur schwer. Wir haben ein Holzständerhaus / Fertighaus, so dass evtl. konstruktionsbedingt die Verbreitung des Schalls einfacher ist.
Wie kann ich selbst
a) den Druck senken (evtl. sind 4m ausreichend)
b) den Druck unverändert lassen und auf Proportionaldruck umstellen?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung. Sie verhelfen mir hierdurch zu einer ruhigen Nacht.
Mit freundlichen Grüßen
Vent