Zuluft Zugang Be und Entlüftung

Hallo zusammen,

 

ich habe noch eine Rückfrage zur Antwort von Herrn Zarges vom 18.08.2015.

Sprich der Zuluft Zugang kann an Wand, Decke, oder Boden montiert werden. Es gibt keine Strömungstechnischen Hindernisse, die sagen, dass davon abzusehen ist?

 

Oder anders gefragt, ist der beste Zuluft Zugang am Boden vor dem Fenster?

 

Mit freundlichen Grüßen

Vent

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Vent,

 

wichtig ist beim Montageort der Zu- und Abluftventile, dass eine möglichst direkte Luftführung zwischen den Zu- und Ablufträumen erfolgen kann. Zusätzlich muss eine weitestgehende Durchströmung des gesamten Raumes gewährleistet sein.

 

Weiterhin muss bei der Wahl des Ortes auch die Leitungsführung berücksichtigt werden. Kurze Wege, wenige Krümmungen und die Verlegung der Lüftungsleitung hat Priorität vor den Heizungs-, Wasser- und Abwasserleitungen.

 

Beste Grüße °fl

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Vent,

 

wichtig ist beim Montageort der Zu- und Abluftventile, dass eine möglichst direkte Luftführung zwischen den Zu- und Ablufträumen erfolgen kann. Zusätzlich muss eine weitestgehende Durchströmung des gesamten Raumes gewährleistet sein.

 

Weiterhin muss bei der Wahl des Ortes auch die Leitungsführung berücksichtigt werden. Kurze Wege, wenige Krümmungen und die Verlegung der Lüftungsleitung hat Priorität vor den Heizungs-, Wasser- und Abwasserleitungen.

 

Beste Grüße °fl

 