Hallo @Sompie! Flo's Tipp ist schon sehr gut, aber die "Reduzierte Temperatur" führt dazu, dass auch die Kühlung Nachts nicht durchläuft, was in und vor einer "echten" Hitzewelle sehr sinnvoll sein kann um den Kern des Hauses runter/vorzukühlen. Ich habe meine NC-basiert Kühlung letztes Jahr über 2900h durchlaufen lassen indem ich die RT-Soll von 22°C auf 10°C abgesenkt habe. Dadurch geht die Kühlung (Parameter 7004 bei mir 10) bereits bei 11°C an AT. Gleichzeitig senkt dieses die Heizgrenze (Parameter 7003 bei mir 100) auf 1°C AT und die Heizkurve auf ein VLT/RLT-Soll unter 10°C, was ein anlaufen des Verdichter unmöglich macht. Aber Vorsicht: Ändern der RT-Soll verschiebt nicht nur die Heizkurve, die Heizgrenze und die Kühlgrenze, sondern auch die Kühlkurve. Diese muss daher bei jeder Änderung im Niveau entsprechend angepasst werden. Natürlich musst du auch aufpassen, das deine ERRs Nachts nicht schließen, da sonst das für die WP und Kühlung problematische Stottern beginnt. Gruß Gwyn