Der Paramter 3369.0 ist erst seit SW 2509 hinzugekommen und auch nachträglich zugänglich. M.E. funktioniert die Dimmung auch erst seit dieser Version richtig. Zumindest gab es vorher keinerlei Rückmeldung, dass die Anlage im leistungsbegrenzten Betrieb ist. Jetzt gibt es zumindest Einträge im Ereignisprotokoll. Und dort muss dann die 2 eingestellt werden wenn bei 2560.0 die 5 gewählt wurde bzw. Die 0 wenn bei 2560.0 die 2 gewählt wurde ? Ob man den Parameter 3369.0 wirklich einstellen muss, ist noch gar nicht ganz klar. Es gibt hier inhaltlich die Überschneidung mit den hinzugekommenen Modi unter 2560.0. Wenn du über die Inbetriebnahme die Einstellungen vornimmst, werden beide Parameter entsprechend eingestellt, weshalb ich es zunächst auch bei Änderungen so machen würde. M.E. ist der Parameter 3369.0 durch die neuen Optionen unter 2560.0 völlig überflüssig, aber irgendetwas hat sich VM sicher dabei gedacht.