Du drehst dich auf der Stelle. Deine WP wird die Energie nicht los weil du A: Zu wenig Volumenstrom hast. oder B: Dein RL ist bereits so hoch dass der VL selbst bei geringster Leistung hoch schnellt. A: Noch über der Fehlerschwelle, aber zu wenig. Hydraulisches Problem ! B: Klingt fast so als würdest du den Boiler über ein zu kleines Register laden. Wenn ja, wer hat das gebaut ? Um die Energie deiner WP los zu werden braucht es ein sehr großes Register in einem sehr großen WW Boiler..... Der Abbruch des Verdichters bei ~ 60 Grad ist völlig normal ! Zitat: ...geht die Vorlauftemperatur ohne Heizstab innerhalb weniger Minuten auf 62 Grad hoch. Dann bricht der Verdichter ab... Poste mal ein Bild vom laufenden Kältekreis ! Mit VL und RL Temperaturen.