Wenn die von der Aufnahme passt, dann wäre dies generell möglich. Die Pumpe kann dann aber auch nur mit einer konstanten Drehzahl betrieben werden. Einstellungen wie Differenzdruck-Regelung an der Pumpe werden nichts bringen, da der Widerstand vom Kessel vermutlich zu hoch sein wird und die Regelstrategie der Pumpe durcheinander bringen wird.
Generell ist es aber so, dass der WB2 nur mit der Vi UPE60 betrieben werden sollte. Zumindest ist diese Pumpe auf den Vitodens abgestimmt. Für alles Andere kann man die korrekte Funktion nicht gewährleisten. Hinzu kommt auch noch, dass der Vitodens einen Drucksensor hat. Wird dieser aufgrund zu wenig Umlauf nicht betätigt, geht der Vitodens nicht in Betrieb.
Grüße °pa