Hallo Robn1990,
die Sekundärpumpe als Symbol in der Anlagenübersicht läuft, wenn der Puffer nachgeheizt werden muss. Dieser hat in der Anzeige 30°C, bei einer Solltemperatur von 31°C. Nachgeheizt wird, wenn die Solltemperatur um 5K unterschritten wurde. Ansonsten läuft gerade die Speicherladepumpe, um den Warmwasserspeicher aufzuheizen.
Was die Meldung 07 betrifft, so muss hier der Err-Code in der Diagnose WP-Modul abgefragt werden. Dieser wird allerdings nur angezeigt, wenn die Meldung vorliegt. Alternativ, kann der vorherige Lauf abgefragt werden, wenn in der Übersicht die Taste "T/P" gedrückt wird.
Siehe hierzu auch ab Seite 141.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5366087VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen