Hallo, wir hatten vor 2 Jahren ein ähnliches Problem bei der VITOCAL 252-A. Ein Kondensatschlauch sollte immer montiert werden. Entweder, dass das Kondensat auf den Boden abläuft, auf jeden Fall weg von der Hauswand oder direkt in ein nahes Fallrohr. Bei uns hatte der Heizungsbauer den Kondensatschlauch nicht fachmännisch an die Unterseite des Bodens der Ausseneinheit angeschlossen, das Kondensat trofte auf die Betonsteine und wir hatten im Winter eine große Eisbahn um die Ausseneinheit. Da der Heizungsbauer nicht fähig war den Kondensatschlauch fachmännisch anzuschliessen kam ein Viessmann Fachmann, der hatte auch gewisse Mühe den Schlauch anzubringen, 2 Stunden brauchte er, dann war die Tat vollbracht und das Kondensat läuft jetzt ohne Probleme in das Fallrohr. Bei uns wurde eine eletr. Begleitheitheizung Kondensatschlauch, Material 7973114 eingebaut. Herzliche Grüße Yoboseo