Hallo bastler1969, entschuldige bitte, dass wir jetzt erst antworten. Dein Post ist uns leider durchgerutscht. So wie @Scuberto es beschrieben hat, ist es korrekt. Das Problem an deiner Anlage ist auf den Volumenstrom zurückzuführen. Eine Temperaturdifferenz von 20K zwischen Vorlauf und Rücklauf ist zu groß für eine Wärmepumpe. Diese sollte sich zwischen 5 - 10K befinden damit sie störungsfrei läuft. Der Grund, warum es keinen Temperaturunterschied mehr gibt wenn du die Anlage abschaltest, liegt daran, dass die Vitocal dann keine Wärme mehr erzeugt. Erst wenn sie wieder läuft und Wärme erzeugt, wird die eintretende Rücklauftemperatur, dann die Vorlauftempertaur, um 5-10K erhöht. Beste Grüße °fl