Wenn alle Pumpen getauscht und die Wärmepumpe gereinigt wurde, ist vermutlich irgendwo anders eine Verstopfung. Wurde denn auch schon der Verteiler der Fußbodenheizung überprüft und gespült? Beide Fehlermeldungen lassen auf einen zu geringen Volumenstrom schließen und wenn alle Pumpen schon neu sind, kann es daran eigentlich nicht liegen. Werden die Pumpen denn auch korrekt angesteuert? Mit einem Temperaturunterschied von 20°C gehe ich mal davon aus, dass du damit meinst, dass die Rücklauftemperatur 20°C kälter ist als die Vorlauftemperatur oder? Das würde zu meiner Theorie passen, dass eine Verstopfung im Fußbodenheizkreis vorliegt und das warme Wasser teilweise gar nicht mehr bis zur Wärmepumpe kommt. LG Scuberdo