Hallo zusammen, ich habe mir jetzt selbst was aus einem Shelly 3EM und einem i4 "gebastelt". Der Shelly 3EM misst den Stromverbrauch der Wärmepumpe. Der Shelly i4 dient als Kontaktschnittstelle für das EVU. Nun habe ich eine Automatisierung hinterlegt (Szene): 1. Wenn das Schaltsignal der EVU am i4 anliegt dann prüfe dauernd, ob die WP > 4,2kW verbraucht. Wenn ja, dann schalte den EVU-Sperrkontakt ein, sonst nicht. Zur Schaltung an der Heizungsplatine (X3 und 216.1 glaube ich) habe ich einen weiteren Shelly plus pro 2 in einem separatem Aufputzgehäuse neben der Heizung. 2. Wenn das Schaltsignal der EVU am i4 ausgeschaltet wird, dann schalte den EVU-Sperrkontakt wieder aus. Ganz glücklich bin ich damit noch nicht, da bei der Warmwasserbereitung immer die 4,2 kW überschritten werden. Wenn man noch tiefer einsteigen würde, könnte man mit der Betriebsumschaltung vielleicht noch was rausholen. Ich hätte das ganze auch lieber fest verdrahtet anstatt das über eine Szene zu realisieren, aber für den Anfang wäre das sicher eine einfache Lösung. So geht zumindest nicht sofort die EVU-Sperre rein und schaltet mir die WP komplett aus, sondern nur, wenn die aktuelle Leistung tatsächlich >4,2kW beträgt. @qwert089 Mein Versorger hat die WP jetzt im Modul 2 und die Wallbox im Modul 1 eingestuft. Wir habe eine Kaskadenmessung. Über den 1. Zähler läuft der komplette Bezug und die Einspeisung und dahinter wird noch einmal mit dem 2. Zähler der Hausstrom mit der Wallbox gemessen. D.h. Zähler 1 - Zähler 2 = Verbrauch WP. Das war allen Beteiligten (Netzbetreiber und Versorger) etwas schwierig zu erklären, aber mittlerweile habe ich alle Bestätigungen. Nochmals danke für Deine Unterstützung. Gruß Matthias