Aktueller Stand von gestern (Anfang Dezember bei leichten Plusgraden) hatte keine Nachtabsenkung drin. Bis um 4;00 war wohl kein Heizen nötig. Ab 4 dann durchgängig geheizt. Die Spitzen nach 20 Uhr sind Abtauvorgänge. 12 Uhr ist kochen, 14 Uhr WW. habe zuletzt noch mal die Hezkurve nach unten korrigiert (Niveau -2, Steigung 0,5). Die WP taktet kaum. PV Nutzung ist aber schwierig. Die Wärme bekomme ich nicht in den Puffer, da durch solare Gewinne der Heizbedarf mittags sinkt und auch ein Festwert von 40 grad schnell erreicht ist. Fazit soweit: Takten reduziert über Heizkennlinien-Absenkung und Vergösserung der Hysterese im HW-Pufferspeicher. Bin Zufrieden! PV Überschuss in WW Puffer speichern über feste Zeitsteuerung der Solltemp. 2 funktioniert gut. Potenzial: Hier will ich noch Smart Grid nutzen (anderer Beitrag). PV Überschuss beim Heizung über Pufferspeicher nutzen, ist schwierig. Bisher nicht zufrieden.
... Mehr anzeigen