Die max. Förderleistung kannst du nicht einstellen. Die hat Viessmann der jeweiligen Vitodens-Leistungsklasse fest "eingebrannt". Diese max. Förderleistung kann nicht überschritten werden, egal wie die Pumpe angesteuert wird. Es ist also egal, ob die Pumpe mit einer festen Solldrehzahl, über die Außentemperatur (dann kommen die Parameter 1102.0 und 1102.1 zum Einsatz) oder mit Restförderhöhenregelung betrieben wird. Die max. Förderleistung kann bei keiner Steuerungsvariante überschritten werden. Nochmal: Wenn du deinen Vitodens 300 mit Restförderhöhenregelung betreibst, sind die Einstellwerte für die Parameter 1102.0 und 1102.1 wirkungslos. In den Service-Bereich kommt man mit "viservice". Es gibt noch einen höheren Level, in den man mit "vimaster" kommen müsste. Auf diesem Level wird vermutlich die Konfiguration der Anlage durch den Heizungsbauer gemacht. Werden hier falsche Konfigurationen erstellt, geht der Vitodens dauerhaft auf Störung. Der Laie hat in diesem Konfigurationsmenü nichts zu suchen. Übrigens: Weder im Servicebereich noch im Konfigurationsbereich kann die max. Förderleistung des Vitodens erhöht werden, - wenn das der Hintergrund deiner Frage nach den Passwörtern gewesen sein sollte.